impianto luci al neon con orologio e crepuscolare 30/01/2012 11:05 #12249

  • w.pidgeon
  • Avatar di w.pidgeon Autore della discussione
  • Visitatori
  • Visitatori
Vi prego di aiutarmi a risolvere questo problema: per illuminare il vialetto del mio condominio ho installato 4 lampioni , ciascuno fornito dal rivenditore con due lampade fluorescenti philips 18W,messe in serie ( ciascun lampione ha il suo reattore - da 37-40 w - e le due lampade ciascuna il suo starter. ( vedi il primo schema, in allegato ).Per avere un risparmio sul consumo, ho pensato di modificare il circuito,inserendo un timer per avere, al momemto voluto, l'accensione di una sola lampada. ( nello stesso allegato i due schemi in basso spiegano la modifica ).
Senonchè, con timer e crepuscolare in opera, la seconda lampada si brucia quasi immediatamente su tutti i lampioni.Qualcuno sa spiegarmi il motivo ed eventualmente proporre uno schema alternativo, per avere , ad un certo momento, solo una lampada accesa?
Grazie
Allegati:

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Re: impianto luci al neon con orologio e crepuscolare 30/01/2012 17:35 #12253

  • Tommaso
  • Avatar di Tommaso
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Messaggi: 347
  • Karma: 4
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Il reattore è dimensionato per accendere due lampade, non una sola... potrebbe essere quella la causa!?
Così sui due piedi direi di mettere per ogni lampada il suo reattore.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

un saluto, Tommaso.

Re: impianto luci al neon con orologio e crepuscolare 30/01/2012 20:26 #12255

  • MrDani
  • Avatar di MrDani
  • Offline
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • Messaggi: 266
  • Karma: 3
  • Ringraziamenti ricevuti 0
se è stato usato un reattore previsto per una serie di due neon con un neon solo, è assai probabile che la causa sia quella.
la corrente nel tubo risulta eccessiva e porta a rapido deterioramento della lampada.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

L'esperienza è la conoscenza che ti permette di riconoscere un errore quando lo commetti di nuovo.
--Anonimo

Re: impianto luci al neon con orologio e crepuscolare 30/01/2012 21:31 #12257

  • w.pidgeon
  • Avatar di w.pidgeon Autore della discussione
  • Visitatori
  • Visitatori
Ringrazio delle risposte, ma la lampada che si brucia , contemporaneamente su tutti e 4 i lampioni, è solo e sempre la seconda, (come si vede dallo schema è in serie con il reattore e non la prima ( quella subito dopo il reattore).In pratica questa seconda ed ultima lampada si brucia quando il collegamento è quello previsto dalla ditta fornitrice.
Attualmente i lampioni sono accesi solo con una ( la prima ) lampada, con la soluzione modifica ( soluzione di collegamento " ad una lampada")
Poichè temo quindi che il problema sia nel collegamento timer/deviatore con crepuscolare,allego lo schema completo, con i collegamenti sia al timer/deviatore che al crepuscolare.
Notare che ho segnato la fase ( l ) ed il neutro ( n).
E' corretto?
Allegati:

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Re: impianto luci al neon con orologio e crepuscolare 30/01/2012 22:38 #12258

  • MrDani
  • Avatar di MrDani
  • Offline
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • Messaggi: 266
  • Karma: 3
  • Ringraziamenti ricevuti 0
non vedo come potrebbe bruciarsi la seconda lampada, dato che il collegamento è interrotto.
mi aspetterei piuttosto che il primo neon vada al creatore, dato che il reattore non è correttamente dimensionato.

di sicuro risolvi ponendo due reattori da 18W, uno per ciascuna lampada, come suggeriva Tommaso.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

L'esperienza è la conoscenza che ti permette di riconoscere un errore quando lo commetti di nuovo.