Aiuto su impiantino luce interna cabina armadio 29/09/2012 14:33 #13723

  • ElectroPeppe
  • Avatar di ElectroPeppe Autore della discussione
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Messaggi: 2
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Un saluto a tutti.
Mi sono appena registrato, dopo aver sbirciato nel forum, per cercare di venire a capo di un piccolo rompicapo che riguarda cabina armadio e illuminazione.
Ho cercato tra le varie discussioni, ma non ho trovato qualcosa adatto alla mia situazione.
Avendo una parete con due porte scorrevoli alle estremità della parete stessa, vorrei far accendere la luce interna all'apertura delle porte... pensavo fosse una cosa semplice, ho sistemato le plafoniere a neon, preso due deviatori microswitch da applicare al telaio delle porte scorrevoli, e ho seguito uno schema per accensione da due punti



ma il risultato è che se è vero che la luce si accende all'apertura di una porta, se apro anche l'altra si spegne.....
chi mi aiuta a progettare un impiantino che soddisfi i miei requisiti, ovvero, porte chiuse=luce spenta, 1 porta aperta (Indifferentemente)=luce accesa, due porte aperte=luce accesa?
potrei usare un sensore di presenza, ma per vari motivi preferisco che la luce sia direttamente comandata dalle ante.
un grazie anticipato a tutti quelli che vorranno darmi una mano

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Re: Aiuto su impiantino luce interna cabina armadio 29/09/2012 17:57 #13724

  • Nick90
  • Avatar di Nick90
  • Offline
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • Messaggi: 265
  • Karma: 2
  • Ringraziamenti ricevuti 10
Si spegne la luce se apri l'altra anta perche il circuito che hai è formato da due deviatori.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Re: Aiuto su impiantino luce interna cabina armadio 02/10/2012 08:54 #13740

  • Aggiustatutto.it
  • Avatar di Aggiustatutto.it
  • Offline
  • Amministratore
  • Amministratore
  • Messaggi: 936
  • Karma: 8
  • Ringraziamenti ricevuti 35
ciao, quì trovi lo schema della deviata www.aggiustatutto.it/faidate-lavori/elet...ppia-accensione.html Non hai bisogno d'altro, verifica i collegamenti dei deviatori armadio che sono certamente sbagliati.

OPS
scusa l'errore nel suggerimento, non avevo interpretato il problema.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Ultima modifica: da Aggiustatutto.it.

Re: Aiuto su impiantino luce interna cabina armadio 02/10/2012 19:50 #13746

  • ElectroPeppe
  • Avatar di ElectroPeppe Autore della discussione
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Messaggi: 2
  • Ringraziamenti ricevuti 0
grazie, ho risolto mettendo i due deviatori in parallelo e usandoli come semplici interruttori.