Benvenuto, Ospite
Nome utente: Password: Ricordami
  • Pagina:
  • 1

ARGOMENTO: IMPIANTO CITOFONICO 2 FILI COMELIT

IMPIANTO CITOFONICO 2 FILI COMELIT 14/04/2013 19:32 #14941

  • antoniom1982
  • Avatar di antoniom1982 Autore della discussione
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Messaggi: 1
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Salve ho dei problemi con un IMPIANTO CITOFONICO A 3 UTENZE 2 FILI COMELIT
1) ho inserito lo stesso codice di configurazione su tutti e tre i citofoni e uno diverso al post esterno il problema è ke la chiamata parte a tutti e tre i citofoni e nn singola
2) Quando si apre il cancello sia dall apri porta ke dal citofono mi fa sempre rumore cm se mi fossi attaccato al pulsante

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Re: IMPIANTO CITOFONICO 2 FILI COMELIT 21/04/2013 17:03 #14962

  • Aggiustatutto.it
  • Avatar di Aggiustatutto.it
  • Offline
  • Amministratore
  • Amministratore
  • Messaggi: 936
  • Karma: 8
  • Ringraziamenti ricevuti 35
ciao Antoniom
negli impianti a due fili non vi sono molte probabilità d'errore nei collegamenti. Trova esattamente il tuo schema nello schemario e verifica oltre alla configurazione, se hai montato i componenti richiamati nello schema, alimentatori compresi. Controlla anche se la distanza e il cavo utizzato è conforme a quelli richiamati dallo schema.