Lunghezza massima fili alimentazione elttrovalvole 13/06/2013 18:39 #15256

  • gekomax
  • Avatar di gekomax Autore della discussione
  • Offline
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Messaggi: 36
  • Ringraziamenti ricevuti 0
ciao a tutti,

vorrei adottare un sistema di controllo domotico per il controllo delle elettrovalvole.

Dovrei collegare le elettrovalvole a questo prodotto:



Maggiori info qui .

L'alimentazione, sia delle valvole che del controller, è questo qui .



CHe ha queste specifiche:
    Input Voltage: 230VAC, 200mA
    Output: 24VAC, 1000mA

Il problema è però la lunghezza dei cavi in cui scorrerebbe l'alimentazione delle singole valvole, che dovranno essere a 24V, e che dovranno essere circa 8.

Secondo voi qual è la lunghezza massima dei fili di alimentazione per cui non avrò perdite significative di potenza?

Il controller sarà installato in cantina quindi il cavo dovrà percorrere anche fino a 25 metri secondo me.

Grazie in anticipo
Geko

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Ultima modifica: da gekomax.

Re: Lunghezza massima fili alimentazione elttrovalvole 14/06/2013 09:17 #15264

  • Aggiustatutto.it
  • Avatar di Aggiustatutto.it
  • Offline
  • Amministratore
  • Amministratore
  • Messaggi: 1335
  • Karma: 8
  • Ringraziamenti ricevuti 96
ciao, a conti fatti la resistenza di un conduttore di sezione 0,5mm per questa distanza, da una caduta di tensione ancora trascurabile. Ok lo 0,5.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Re: Lunghezza massima fili alimentazione elttrovalvole 14/06/2013 12:49 #15271

  • gekomax
  • Avatar di gekomax Autore della discussione
  • Offline
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Messaggi: 36
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Grazie mille!
Questa informazione per me è molto importante!

Ma aumentando la sezione la caduta diminuisce o aumenta?

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Ultima modifica: da gekomax.

Re: Lunghezza massima fili alimentazione elttrovalvole 14/06/2013 13:03 #15272

  • kwima
  • Avatar di kwima
  • Offline
  • Utente bloccato
  • Utente bloccato
  • Messaggi: 776
  • Ringraziamenti ricevuti 3
Diminuisce dalla formula R= Ro X l / s Ro del cu = 0,16 l= lunghezza s= sezione

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Re: Lunghezza massima fili alimentazione elttrovalvole 14/06/2013 17:12 #15279

  • gekomax
  • Avatar di gekomax Autore della discussione
  • Offline
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Messaggi: 36
  • Ringraziamenti ricevuti 0

kwima ha scritto: Diminuisce dalla formula R= Ro X l / s Ro del cu = 0,16 l= lunghezza s= sezione


R= resistenza?
e Ro?

Grazie ancora (nella mia ingnoranza pensavo che aumentare la sezione facesse diminuire la caduta :whistle: )

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.