ARGOMENTO: Taratura termici per pompe di sollevamento

Taratura termici per pompe di sollevamento 03/09/2014 18:00 #21814

  • JackIlPazzo
  • Avatar di JackIlPazzo Autore della discussione
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Messaggi: 1
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Salve,

se una pompa monofase assorbe 3.6A a quanto debbo tarare il salva motore?

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Re: Taratura termici per pompe di sollevamento 04/09/2014 05:33 #21818

  • stefanino 74
  • Avatar di stefanino 74
  • Offline
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Messaggi: 133
  • Ringraziamenti ricevuti 0
penso che 4A sia sufficente non impostare un valore troppo elevato rispetto al valore di targa della pompa altrimenti pregiudichi la sicurezza della pompa stessa meglio un intervento della termica in più che rischiare di bruciare la pompa B) B) B) B) B) B) B) B) B) B) B) B) B) B) B) B) B) B) B) B) B) B)