rele temporizzato luci scale 16/03/2015 18:49 #24820

  • Blackwhite
  • Avatar di Blackwhite Autore della discussione
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Messaggi: 2
  • Ringraziamenti ricevuti 0
In casa ho montato 3 rele interruttori piu 1 rele interruttore vano scale. Ho deciso di installare 1 rele temporizzato nel vano scale. Per tale scopo ho acquistato il rele AS/11 della SERAI. Dopo aver sostituito il rele interruttore con il rele a tempo seguendo passo passo lo schema prestampato nell'imballo (collegamento a 3 fili), mi succede che se attivo uno qualsiasi dei rele interruttori, si attiva anche il rele temporizzato (!), come è possibile ?. Nei pulsanti non sono presenti spie luminose.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Re: rele temporizzato luci scale 17/03/2015 08:18 #24822

  • qualcuno
  • Avatar di qualcuno
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Messaggi: 2805
  • Karma: 22
  • Ringraziamenti ricevuti 44
ciao
cosa intedi per le rele interruttori?
accedi e spegni le luci in casa da più punti? perchè tre rele?
detta cosi senza sapere come è strutturato il Tuo impianto diventa difficile dare una spiegazione ...cerca di essere piu dettagliato...e vediamo di capire il perchè

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Re: rele temporizzato luci scale 17/03/2015 09:20 #24824

  • charly49
  • Avatar di charly49
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Messaggi: 770
  • Karma: 7
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Ciao
Non so se sia lo stesso motivo, a me succedeva quando accendevo la luce al neon che si accendeva il relè temporizzato delle luci esterne, mi è stato suggerito di mettere un condensatore da 1,5μF non polarizzato a 400V in parallelo alla bobina del relè, che nel mio caso è un finder ma credo sia uguale al tuo, ed effettivamente si è risolto.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Il tempo è un grande maestro ma sfortunatamente
uccide tutti i suoi allievi.

Re: rele temporizzato luci scale 17/03/2015 10:19 #24825

  • Aggiustatutto.it
  • Avatar di Aggiustatutto.it
  • Offline
  • Amministratore
  • Amministratore
  • Messaggi: 912
  • Karma: 8
  • Ringraziamenti ricevuti 26
ciao, verifica i collegamenti del pulsante dedicato al temporizzatore che da un lato deve essere collegato al neutro e dall'altro ad Y1

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Re: rele temporizzato luci scale 17/03/2015 14:58 #24826

  • Blackwhite
  • Avatar di Blackwhite Autore della discussione
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Messaggi: 2
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Esattamente. Invece di installare deviatori e invertitori, ho proferito mettere dei rele interruttori in soggiorno, corridoio e c.letto + ovviamente il vano scale.
Sostituendo il rele int. del vano scale con uno temporizzato, mi succede spesso, ad esempio, che accendendo la luce nel soggiorno o cucina o c.letto, si accende anche la luce delle scale. Saluti e grazie a tutti delle risposte. Vi farò sapere.