Buon giorno , sto sostituendo un ventilatore con accensione ventole e luce comandati da un interruttore doppio a muro che accende uno le pale e l'altro la luce . Quindi come da foto escono tre fili : 1 bianco da 1,5mm e 2 gialli da 1mm . Al lampadario arrivano i soliti tre cavi : uno giallo-verde uno blu e uno marrone .
Il lampadario ha una unica accensione , quindi come mi devo regolare per cablare l'uscita dal soffitto uso il bianco ed un giallo al quale credo corrisponda uno dei due interruttori ? Ed il bianco da 1,5mm è indifferente collegarlo al blu o al marrone del lampadario ? Aiuto !!!
Allegati:

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Re: sostituire un ventilatore con un lampadario 17/11/2015 15:30 #27520

  • charly49
  • Avatar di charly49
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Messaggi: 770
  • Karma: 7
  • Ringraziamenti ricevuti 0

antoniobarba ha scritto: 1) uso il bianco ed un giallo al quale credo corrisponda uno dei due interruttori ?
2) Ed il bianco da 1,5mm è indifferente collegarlo al blu o al marrone del lampadario ?

Ciao
1) direi di si.
2) Agli effetti del funzionamento è indifferente, la buona tecnica vorrebbe che diretto ci fosse collegato il neutro=blu e la fase arrivasse al marrone quando si aziona l'interruttore.
Ma con quei colori la normativa non è rispettata inoltre manca il gialloverde per il collegamento di terra che se il lampadario ha parti metalliche è necessaria.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Il tempo è un grande maestro ma sfortunatamente
uccide tutti i suoi allievi.

Re: sostituire un ventilatore con un lampadario 17/11/2015 15:37 #27521

  • Gibor
  • Avatar di Gibor
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Messaggi: 2320
  • Karma: 28
  • Ringraziamenti ricevuti 123
Ciao, di logica colleghi il bianco che esce dal soffitto con il blu(neutro) del lampadario
poi colleghi un giallo del soffitto con il marrone (fase) del lampadario.
Ho battezzato che fase e neutro siano rispettati, ma funziona ugualmente anche se per caso sono invertiti.
Per completare servirebbe che il filo di terra dell'impianto arrivi al soffitto, e che dovresti collegare con il giallo/verde del lampadario, ma non c'è, e se non lo tiri tu non collegarci nulla. Però sarebbe meglio ci fosse...

edit:
pardon risposta in contemporanea.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Ultima modifica: da Gibor.

Re: sostituire un ventilatore con un lampadario 17/11/2015 15:44 #27522

  • antoniobarba
  • Avatar di antoniobarba Autore della discussione
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Messaggi: 6
  • Ringraziamenti ricevuti 0
grazie per la risposta , infatti il lampadario ha uno spezzone G/V terminato al suo gancio .
quindi Bianco al Blu
ed 1 Giallo al Marrone .
L'altro Giallo lo isolo e non lo collego .
E grazie tantissime !
Allegati:

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Re: sostituire un ventilatore con un lampadario 17/11/2015 16:04 #27524

  • antoniobarba
  • Avatar di antoniobarba Autore della discussione
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Messaggi: 6
  • Ringraziamenti ricevuti 0
GRAZIE !!!

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

  • Pagina:
  • 1
  • 2
Tempo creazione pagina: 1.796 secondi
Powered by Forum Kunena