Sostituzione temporizzatore scale SAIA S.A. 25/04/2016 22:05 #29185

  • Aki
  • Avatar di Aki Autore della discussione
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Messaggi: 2
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Avrei voluto sostituire un vecchissimo temporizzatore meccanico della SAIA S.A. Morat (Svizzera) con un nuovo Finder 14.71
Non sono riuscito a farlo funzionare.
Qualcuno è in grado di aiutarmi e dirmi dove vanno collegati i cavi che avevo ai numeri 2,4 e 6 del vecchio temporizzatore?

Allego schemi elettrici, grazie.
Aki
Allegati:

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Re: Sostituzione temporizzatore scale SAIA S.A. 26/04/2016 09:11 #29192

  • charly49
  • Avatar di charly49
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Messaggi: 770
  • Karma: 7
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Ciao
Prima di tutto non so se hai notato che i relè elettronici a differenza di quelli meccanici hanno bisogno di alimentazione fissa (L-N),quindi oltre al filo di linea che và al n° 2 del vecchio temporizzatore, dovrai collegarci anche l'altro filo di linea.
Poi la corrispondenza dei numeri dei morsetti sarà questa:

Allegati:

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Il tempo è un grande maestro ma sfortunatamente
uccide tutti i suoi allievi.

Re: Sostituzione temporizzatore scale SAIA S.A. 26/04/2016 09:45 #29193

  • Aki
  • Avatar di Aki Autore della discussione
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Messaggi: 2
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Grazie, hai confermato la mia ipotesi che avevo maturato dormendoci su la scorsa notte. :laugh:

Proverò a stendere un cavetto dal pulsante piu' vicino in modo che creare una linea di alimentazione sempre collegata.