magnetotermici 28/08/2016 15:17 #30024

  • torefigus@hotmail.it
  • Avatar di torefigus@hotmail.it Autore della discussione
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Messaggi: 7
  • Ringraziamenti ricevuti 0
salve..negli interruttori magnetotermici oltre che a tanti altri valori si differenziano per lcn...lcu...ldn..qualcuno sa le diferenze tra loro?
grazie

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Re: magnetotermici 05/09/2016 14:06 #30092

  • Aggiustatutto.it
  • Avatar di Aggiustatutto.it
  • Offline
  • Amministratore
  • Amministratore
  • Messaggi: 1340
  • Karma: 8
  • Ringraziamenti ricevuti 98
ciao, Icn ed Icu esprimono un valore (Kilo ampere) nominale d'interruzione su correnti di corto circuito. Fanno riferimento a due norme differenti e a due procedimenti di test quasi uguali. Idn è il valore di corrente differenziale oltre il quale l'interruttore interviene.