Benvenuto, Ospite
Nome utente: Password: Ricordami
  • Pagina:
  • 1

ARGOMENTO: scatta differenziale

scatta differenziale 13/11/2016 07:28 #30791

  • MANOLO516
  • Avatar di MANOLO516 Autore della discussione
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Messaggi: 1
  • Ringraziamenti ricevuti 0
volevo capire perché una plafoniera a neon fa scattare il differenziale dell'impianto solo se è collegato ad essa il filo di terra.
Senza filo di terra collegato funziona regolarmente.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Re: scatta differenziale 13/11/2016 09:06 #30793

  • giovanni
  • Avatar di giovanni
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Messaggi: 1924
  • Karma: 14
  • Ringraziamenti ricevuti 46
C'è una dispersione a massa. Non staccare il filo di terra, perché se tocchi la parte metallica della plafoniera prendi la scossa.
Devi capire dove è la dispersione. O è il reattore, oppure qualche filo scoperto che tocca a massa. Considera che non è indispensabile che sia la fase a scaricare a terra,
se ci tocca il neutro è uguale.
Stacca la corrente, solleva il reattore in modo che non tocchi nella plafoniera e riprova.
Se il diff. non scatta più è quello che dentro scarica a massa.
Prima, naturalmente a corrente staccata, controlla visivamente se i cablaggi siano tutti a posto. ;)

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Ultima modifica: da giovanni.