Re: dispersione cavo interrato 18/10/2017 05:35 #35446

  • Gibor
  • Avatar di Gibor
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Messaggi: 2711
  • Karma: 35
  • Ringraziamenti ricevuti 207
Per l'idropulitrice la vedo molto scarsa. Ma è anche vero che i motori delle odierne credo siano molto piccoli.
In passato erano da 2,2kW abbondanti, e lì minimo servono fili di 2,5mm² con altrettanti 16A di protezione.
Comunque controlla la tua con i dati in targa, poi ti regoli di conseguenza...

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Re: dispersione cavo interrato 18/10/2017 13:12 #35450

  • greg.ita
  • Avatar di greg.ita Autore della discussione
  • Offline
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Messaggi: 21
  • Ringraziamenti ricevuti 0
acc... il depliant mi da 2.1kW
contando che sono 20mt di cavo, il rischio maggiore è che salti il magnetotermico o cuocia il cavo?

Al massimo prendo una prolunga da altra presa più carrozzata.

Grazie.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Re: dispersione cavo interrato 18/10/2017 13:52 #35451

  • qualcuno
  • Avatar di qualcuno
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Messaggi: 2804
  • Karma: 22
  • Ringraziamenti ricevuti 45
sarebbe effettivamente più prudente ::))