Re: dispersione cavo interrato 16/10/2017 07:58 #35408

  • greg.ita
  • Avatar di greg.ita Autore della discussione
  • Offline
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Messaggi: 21
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Intubato nuovo cavo e collegato il tutto come in origine. Nessun problema e luci nuovamente accese. Grazie.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Re: dispersione cavo interrato 16/10/2017 10:39 #35417

  • qualcuno
  • Avatar di qualcuno
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Messaggi: 2804
  • Karma: 22
  • Ringraziamenti ricevuti 45
tutto e bene quel che finisce bene...il merito e Tuo per il lavoro fatto....non nostro

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Re: dispersione cavo interrato 16/10/2017 12:51 #35420

  • giovanni
  • Avatar di giovanni
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Messaggi: 2474
  • Karma: 20
  • Ringraziamenti ricevuti 131
Ma, così per curiosità, hai visto cosa aveva che non andava il cavo vecchio?

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Re: dispersione cavo interrato 16/10/2017 13:39 #35423

  • greg.ita
  • Avatar di greg.ita Autore della discussione
  • Offline
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Messaggi: 21
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Non ho ancora verificato nel dettaglio. Potrei supporre una rottura/crepa del rivestimento
interno di un conduttore. Magari è entrata umidità.

La mia valutazione è stata che il cavo vecchio era un FROR 3x1,5 tinto di rosso dalla terra e rigido in alcuni tratti. Sebbene non abbia notato punti di abrasione, rottura o deformazione, ho sostituito il tutto con un cavo FG7OR, sempre 3x1,5 ma con 1 metro di ricchezza perchè vorrei poi spostare la scatola di derivazione in zona più alta dal terreno e collegare un sensore crepuscolare alle sole luci del giardino. Questo mi permetterebbe poi di riportare tutte le utenze della zona ingresso sotto un unico magnetotermico.
Ciao

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Re: dispersione cavo interrato 17/10/2017 19:49 #35443

  • greg.ita
  • Avatar di greg.ita Autore della discussione
  • Offline
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Messaggi: 21
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Ora che ho una linea in giardino da 3x1,5 sotto differenziale (10A) che alimenta 2 lampade da 26W, vorrei collegare:
- l'alimentazione di in cancello elettrico a 2 ante usato 2 volte al giorno.
- una presa usata saltuariamente con tagliaerba o idro pulitrice
- un crepuscolare a monte delle lici del giardino.

Corro il rischio di sottodimensionamento?
Grazie.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.