Cavo trifaseda 1mm 06/11/2017 22:14 #35735

  • bassbeat4life
  • Avatar di bassbeat4life Autore della discussione
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Messaggi: 1
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Ciao, devo tirare un cavo a tre fasi nella cucina. Pero per motivi di spazio nel buco nel quale lo devo far passare non posso usare cavi oltre 1 mm di diametro ( a cavo).

Visto che la distanza é minima... ca 1,5m e alla fine del cavo ci si trova una doppia presa , cosa posso andare ad attaccare su quelle prese senza avere paura che mi prenda fuco il cavo.

Attualmente il piano é di metterci un scalda acqua (ca 2000watt) ed una macchina del caffe a filtro (1000 watt)

saluti...

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Re: Cavo trifaseda 1mm 07/11/2017 08:42 #35736

  • charly49
  • Avatar di charly49
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Messaggi: 770
  • Karma: 7
  • Ringraziamenti ricevuti 0

bassbeat4life ha scritto: devo tirare un cavo a tre fasi nella cucina. ...

Ciao
Presumo che per tre fasi tu intenda fase e neutro più terra cioè 230 V.
Comunque per 3000 W serve un conduttore con almeno 2,5 mmq di sezione, che è anche la sezione minima consentita per normativa per le prese di forza.
Se poi l'uso è continuato come penso per lo scalda acqua, sarebbe preferibile avere 4 mmq di sezione.