Salve , scusate se rompo ancora dovrei dimensionare differenziale e magnetotermico per un gruppo elettrogeno trifase da 8 KVA con valori di targa V 220/380 A 21/12.5 , io pensavo a un quadripolare da 25 A c'è qualche formula per dimensionare correttamente ? Grazie per le eventuali risposte , salve .

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Re: DIMENSIONAMENTO PROTEZIONI 26/02/2018 19:20 #36976

  • Gibor
  • Avatar di Gibor
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Messaggi: 2032
  • Karma: 23
  • Ringraziamenti ricevuti 56
Ciao, per usare una battuta stile fantozziano, dicendo quello che vado a scrivere, sarò passibile di essere crocifisso in sala mensa :D

Il gruppo elettrogeno deve avere un suo magnetotermico a bordo. Questo per proteggere l'alternatore. In questo caso la corrente erogabile in trifase è max 12A, o di 21A nel caso di collegamento a triangolo. Inutile con questo mettere ulteriori magnetotermici con valori superiori, perché non scatteranno mai...

Altra cosa che farà saltare sulla sedia parecchi del settore: se non colleghi ad una palina di terra il centro stella dell'alternatore (il neutro, ed e suggerimento valido solo per collegamento a stella), mai, dico poi mai, un differenziale scatterà! Anzi sarebbe pure inutile, visto che anche volendo non è possibile chiudere il circuito verso terra accidentalmente...

Nel caso avesti provveduto alla messa a terra del neutro, allora potresti optare per un differenziale standard da 30mA.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Ultima modifica: da Gibor.

Re: DIMENSIONAMENTO PROTEZIONI 27/02/2018 06:00 #36980

  • MORASSI TIZIANO
  • Avatar di MORASSI TIZIANO Autore della discussione
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Messaggi: 10
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Grazie della risposta , avrei dovuto arrivarci da solo , sono d'accordo per il collegamento a terra del centro stella , in ogni caso lo fa anche l'enel . Alla prossima ciao!