Salve, ho realizzato un impianto di irrigazione , ma il press control al momento della chiusura di tutte le elettrovalvole, quindi senza apparente uscita di acqua , stacca e attacca in continuazione.... quando invece c'è l'uscita regolare dell'acqua funziona regolarmente , quando chiudo le elettrovalvole stacca e attacca in continuazione. prima installazione e primo avvio
grazie per eventuale aiuto !

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Re: press control impianto irrigazione 29/04/2018 13:32 #37589

  • giovanni
  • Avatar di giovanni
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Messaggi: 1729
  • Karma: 13
  • Ringraziamenti ricevuti 13
Sei sicuro che non ci sia una perdita nell'impianto? E da quello che dici
deve essere anche bella grossa. Per essere certo che la perdita non ci sia,
devi chiudere la valvola subito all'uscita del press control. Sempre ammesso che
tu ce l'abbia prevista, naturalmente. Poi sempre dopo il press. sarebbe
buona norma istallare un manometro, così puoi monitorare in tempo reale cosa succede
alla pressione dell'impianto. E se è come dici, dovresti vedere calare il manometro
molto rapidamente. Altrimenti, dato per scontato che il press. (visto che è nuovo)
non abbia problemi elettronici, ci rimane soltanto la valvola di non ritorno
integrata nel press. Però anche questo lo puoi verificare chiudendo, nel momento
che il press. stacca, la valvola di chiusura posta prima dello stesso.
Se stabilisci che è la valvola dentro il press., allora te lo fai cambiare il garanzia. Se invece non hai la garanzia, allora basta che tu metta un altra valvola di non ritorno prima del press. oppure, se è una pompa ad immersione, metterla subito
a valle della stessa.
Anche io, anni fa, cambiai la pompa ad immersione del pozzo... e, nonostante il
press. fosse perfetto, la ditta mi istallò la valvola di non ritorno aggiuntiva
subito a valle della pompa. E di sicuro male non fa.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Ultima modifica: da giovanni.

Re: press control impianto irrigazione 30/04/2018 18:39 #37599

  • vale64
  • Avatar di vale64 Autore della discussione
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Messaggi: 2
  • Ringraziamenti ricevuti 0
ti ringrazio tanto per la chiara spiegazione
domani verifico seguendo le tue indicazioni

grazie ancora !!