condizionatori 04/08/2018 23:22 #38361

  • rick
  • Avatar di rick Autore della discussione
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Messaggi: 1
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Buonasera a tutti mi chiamo riccardo e sono nuovo del forum..,ho da circa 1mese installato due climatizzatori, uno da 9000btu e 1 da 12000btu .l'installatore ha collegato il tutto su magnetotermico da 10A in uso esclusivo luci. Volevo chiedervi se tutto ciò può andare bene o sarebbe utile usare un magnetotermico dedicato. La mia domanda nasce per una questione di sicurezza e non pratica in quanto per la manutenzione delle macchine non è un problema dover pure staccare le luci. grazie in anticipo a chi potrà aiutarmi

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

condizionatori 06/08/2018 08:04 #38367

  • qualcuno
  • Avatar di qualcuno
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Messaggi: 2801
  • Karma: 22
  • Ringraziamenti ricevuti 44
ciao e benvenuto
a mio avviso non ''è il caso, i condizionatori sono macchine stabili e poco soggette a problemi...poi comunque le hai collegate ad un magnetotermico, sei protetto,il punto riguarda l'assorbimento le tue macchine a spanne dovrebbero assorbire fra 1500 e 1800 watt il carico delle luci non lo conosco,il Tuo magnetotermico mantiene circa 2200 watt...fatti due conti e vedi se ci sei dentro...