Benvenuto, Ospite
Nome utente: Password: Ricordami
Forum categoria lavori elettrici fai da te in casa
  • Pagina:
  • 1

ARGOMENTO: INVERTER .... MOTORE ASINCRONO

INVERTER .... MOTORE ASINCRONO 02/09/2018 08:33 #38639

  • gualtiero
  • Avatar di gualtiero Autore della discussione
  • Offline
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Messaggi: 30
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Buongiorno a tutti, ho una richiesta, forse un pò strana ma, vorrei togliermi questo pensiero e mi rivolgo pertanto a tutti voi nella speranza di ottenere una risposta, meglio sarebbe se positiva.
Ho un piccolo inverter SIEMENS, entrata monofase (220v.) .. uscita trifase ( 220 v.)
Ritenete sia possibile, magari con opportune modifiche, alimentare un motore 220v funzionante con condensatore.
Grazie per i suggerimenti che vorrete darmi.
Gualtiero

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

INVERTER .... MOTORE ASINCRONO 02/09/2018 10:12 #38640

  • Gibor
  • Avatar di Gibor
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Messaggi: 2032
  • Karma: 23
  • Ringraziamenti ricevuti 56
Ciao, ti posso dire per esperienza che con gli Omron qualche volta si riesce, scarsa regolazione della frequenza, ma girano. Però sui Siemens non ho mai provato.
Il problema di fondo è evitare che intervenga la protezione per carico squilibrato (colleghi solo due fasi con un motore e condensatore). Con un po' di fortuna provi e magari trovi la coppia d'uscita che lavora. Dico questo perché in genere la protezione (sugli Omron) controllano l'assorbimento solo due fasi.
Poi se lavora magari dovrai pure lavorare anche sulle impostazioni della frequenza di modulazione.

Altrimenti levi il condensatore e colleghi come fosse un trifase... ma così il problema è che non lavora bene il motore stavolta.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

INVERTER .... MOTORE ASINCRONO 02/09/2018 10:18 #38641

  • gualtiero
  • Avatar di gualtiero Autore della discussione
  • Offline
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Messaggi: 30
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Grazie per aver risposta così celermente; la tua risposta conferma i miei dubbi.
Ritieni che se tolgo il condensatore e collego il motore come fosse un motore a tre fasi, brucio il motore?

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

INVERTER .... MOTORE ASINCRONO 02/09/2018 10:24 #38642

  • Gibor
  • Avatar di Gibor
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Messaggi: 2032
  • Karma: 23
  • Ringraziamenti ricevuti 56
Rischi un calo di potenza consistente e sicuramente un surriscaldamento. Lo sfasamento dei poli nel monofase è di 90°, mentre l'inverter lo pilota a 120°.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

INVERTER .... MOTORE ASINCRONO 02/09/2018 10:59 #38643

  • gualtiero
  • Avatar di gualtiero Autore della discussione
  • Offline
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Messaggi: 30
  • Ringraziamenti ricevuti 0
OK. Per il calo di potenza, se non eccessivo non sarebbe un problema, mi farebbe inc****re, se a causa del surriscaldamento dovesse bruciare.
Ciao Gualtiero

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.