Lampada emergenza Begelli 23/04/2019 14:46 #40405

  • Darie
  • Avatar di Darie Autore della discussione
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Messaggi: 2
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Buongiorno sono Cristian72 nuovo collega da questo forum e ho una problema da risolvere. Ho acquistato una lampada emergenza beghelli e non riesco a farla funzionare.Lampada presenta 7 contatti .1- 230 2- 120 3- N 4- meno 5- più 6- L1 7- N1..Come faccio collegamento aparte +e- per rimanere la lampada spenta alla mancanza di curente e contrario. Grazie

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Lampada emergenza Begelli 23/04/2019 15:02 #40406

  • Gibor
  • Avatar di Gibor
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Messaggi: 2266
  • Karma: 27
  • Ringraziamenti ricevuti 113
Ciao, le lampade di emergenza di solito sono classificate in due categorie: “SE” ed “SA”, La prima sta per solo emergenza, la seconda per sempre accesa. In entrambi i casi nascono sempre per accendersi alla mancanza di corrente...
Qual'è il modello esatto della tua?
www.beghelli.it/it/prodotti/illuminazion...arecchi-di-emergenza

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Lampada emergenza Begelli 23/04/2019 15:05 #40408

  • Darie
  • Avatar di Darie Autore della discussione
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Messaggi: 2
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Ciao e grazie per l'aiuto il mio modello è SA
Allegati:

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Ultima modifica: da Darie.

Lampada emergenza Begelli 23/04/2019 15:25 #40409

  • Gibor
  • Avatar di Gibor
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Messaggi: 2266
  • Karma: 27
  • Ringraziamenti ricevuti 113
Bene, allora lo schema per usarla anche come lampadina di illuminazione normale, e il terzo da sx "SA con comando".
Devi dare costanti fase e neutro della 220 ai morsetti L e N che servono per la ricarica e accensione se manca la corrente.
Poi devi dare il neutro diretto e la fase interrotta dai tuoi interruttori ai morsetto L1 N1 e questi la fanno comportare come una normale lampadina.