Sostituzione vecchio relè con temporizzatore 04/06/2019 11:53 #40662

  • Saintveran
  • Avatar di Saintveran Autore della discussione
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Messaggi: 2
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Buongiorno a tutti.

Vorrei sostituire un vecchio relè con un temporizzatore per lo spegnimento automatico di due plafoniere poste a illuminazione di un corridoio.

Ho una buona manualità e mi diletto di meccanica ma sono piuttosto digiuno riguardo la parte elettrica, quindi chiedo un aiuto a chi ha maggiori competenze. 

Vorrei capire esattamente come installarlo partendo dai collegamenti del vecchio relè. 

Posto la foto del vecchio relè e lo schema dedicato del nuovo temporizzatore. 

Ringrazio anticipatamente. 
Allegati:

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Sostituzione vecchio relè con temporizzatore 04/06/2019 16:02 #40670

  • Aggiustatutto.it
  • Avatar di Aggiustatutto.it
  • Offline
  • Amministratore
  • Amministratore
  • Messaggi: 924
  • Karma: 8
  • Ringraziamenti ricevuti 28
ciao, queste le corrispondenze ossia i fili che ora sono collegati al vecchio relè li sposti sui morsetti del temporizzatore
vecchio relè - nuovo temporizzatore
A1 - 4
A2 - 2
2 - 3

Si tratta di trovare l'altra fase nel groviglio di fili, da collegare al 1 del nuovo temporizzatore in modo da alimentarlo.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Sostituzione vecchio relè con temporizzatore 04/06/2019 17:56 #40671

  • Saintveran
  • Avatar di Saintveran Autore della discussione
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Messaggi: 2
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Ciao. Grazie per la rapida e chiara risposta.