Domande su cavi e interruttori 05/11/2010 14:21 #4860

  • utenti vari
  • Avatar di utenti vari Autore della discussione
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • profilo per recupero post da vecchio forum
  • Messaggi: 9665
  • Karma: 9
  • Ringraziamenti ricevuti 1
Domande su cavi e interruttori

Salve a tutti
spero ci sia qualcuno che possa chiarirmi questi dubbi:
1) se ho un cavo multipolare 4P+T la cui fase ha sezione 25mmq e il neutro e il PE sono da 16mmq è giusto scrivere la sigla (3x25)+(1x16)+1G16?
Oppure bisogna scrivere 3(1x25)+(1x16)+1G16?
2) Se ho un magnetotermico differenziale a 4 poli protetti (in un quadro) vi posso collegare a valle 2 soli magnetotermici differenziali (in un altro quadro), di cui al primo collego la fase L1 e il N, e al secondo la fase L2 e il N, rimanendo però così scoperta la fase L3. E' possibile farlo? In effetti un modulo resta inutilizzato........
3) Devo portare l'alimentazione ad un quadro partendo da un'altro quadro distante da esso circa 10m. Avendo cavi a doppio isolamento potrei pensare di non mettere i differenziali? visto che la probabilità di una dispersione verso terra si riduce molto con questi cavi...... E se la distanza fra i 2 quadri fosse 50m? I cavi viaggiano in una passerella metallica, perciò ho dubbi.........

Grazie per l'interesse

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Profilo per il recupero dei post del vecchio forum

Re: Domande su cavi e interruttori 05/11/2010 14:22 #4861

  • utenti vari
  • Avatar di utenti vari Autore della discussione
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • profilo per recupero post da vecchio forum
  • Messaggi: 9665
  • Karma: 9
  • Ringraziamenti ricevuti 1
ciao
1)credo che 3(1x25) non sia esatto
2)se le linee di cui hai bisogno sono due è normale che utilizzi solo due fasi, casomai dividi ultriormente i carichi in modo da utilizzarle tutte e tre.
3)penso che se nel primo quadro hai già un differenziale da almeno 0,03A che ti protegge anche la linea che devi fare allora va bene.