Benvenuto, Ospite
Nome utente: Password: Ricordami
  • Pagina:
  • 1

ARGOMENTO: montante linea elettrica

montante linea elettrica 17/10/2010 18:54 #983

  • utenti vari
  • Avatar di utenti vari Autore della discussione
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • profilo per recupero post da vecchio forum
  • Messaggi: 9665
  • Karma: 9
  • Ringraziamenti ricevuti 1
ciao a tutti vorrei sapere il diametro del cavo che va dal contatore al quadro elettrico
dati tecnici
lunghezza montante 40m
potenza 6 kw
corrente monofase
pero' la linea deve essere interrata in un viale

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Profilo per il recupero dei post del vecchio forum

Re: montante linea elettrica 17/10/2010 18:55 #984

  • utenti vari
  • Avatar di utenti vari Autore della discussione
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • profilo per recupero post da vecchio forum
  • Messaggi: 9665
  • Karma: 9
  • Ringraziamenti ricevuti 1
i conduttori sono sufficenti da 6mmq. utilizza un corrugato molto grande di diametro almeno doppio del cavo che dovrà essere a doppio isolamento. ti consiglio di mettere a metà percorso un pozzetto che funga da rompitratta. se il percorso non è diritto mettine uno per ogni cambio di direzione significativo.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Profilo per il recupero dei post del vecchio forum