Benvenuto, Ospite
Nome utente: Password: Ricordami
  • Pagina:
  • 1
  • 2
  • 3

ARGOMENTO: ventilazione forzata di un locale

Re: ventilazione forzata di un locale 30/09/2010 23:18 #364

  • Tommaso
  • Avatar di Tommaso
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Messaggi: 347
  • Karma: 4
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Ho provato a fare due conti, considera però che sono un'autodidatta; dunque se trovi o trovate inesattezze segnalate pure che ne parliamo.
Il confronto costruttivo è una grande opportunità che ci fa crescere!
Allora, dimensioni locale 40mq. x 2,80m
> 112m3
Viste le dimensioni ho pensato ad un ventilatore con queste caratteristiche:
Tensione 12V DC
Potenza assorbita 10Watt
Corr. nom. 0,8A.
Con questi dati il ventilatore arriva a portate intorno ai 120 m3/h

Calcolo della batteria:
La capacità nominale minima della batteria è di 0,8Ah*(numero ore di utilizzo, io considero le 24h, eventualmente poi vedi tu).
0,8*24---> 19,2Ah
19,2 *2 (fattore di sicurezza alla scarica totale)---> Batteria da 38,4Ah
Considera che le normali batterie di avviamento macchina non sono l'ideale poichè sono previste per funzionare con elevati spunti di corrente per brevi periodi ed il tasso di utilizzo può anche scendere ben sotto il 50% (per farti un esempio; da una batteria da 50Ah se ne possono succhiare 25~30Ah prima di rovinarla).
Per la tua applicazione meglio batterie tipo deep cycle che reggono molte più ricariche e tassi di utilizzo anche del 70~80%.
Comunque l'uso previsto è, a mio parere, abbastanza impegnativo e richiede una sovrabbondanza nel pacco batterie in modo da restare sempre ben al di sopra dei limiti di scarica; ecco la ragione del sovradimensionamento!
Va detto però che la maggior dimensione del pacco batterie non significa necessariamente un pari aumento della corrente (o meglio dell'energia) necessaria a caricarle.

Calcolo del pannello:
0,8A*12V --> 9,6W (potenza assorbita dal ventilatore)
9,6W*24h -->230,4Wh (0.230KWh) energia necessaria
0 .230(KWh)/0.1(KWh/mq.) -->Pannello fotovoltaico da 2,3mq.
Questo per avere la certezza che il ventilatore (alimentato dal fotovoltaico) possa restare acceso mediamente per 24h anche d'inverno.
In realtà non sarà comunque garantito sempre acceso perchè se si susseguono molte giornate totalmente coperte non c'è nulla da fare.
In questo caso, per diminuire le potenze installate, si può pensare di parzializzare l'accensione: meno potenza, rivedere le caratteristiche del ventilatore, oppure considerare un funzionamento pausa/lavoro.
Sono convinto che non è un impianto da prendere alla leggera; anche per quanto riguarda il costo.

Spero di essere stato sufficientemente chiaro.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

un saluto, Tommaso.
Ultima modifica: da Tommaso.

Re: ventilazione forzata di un locale 01/10/2010 11:43 #365

  • nisalfe
  • Avatar di nisalfe Autore della discussione
  • Offline
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Messaggi: 42
  • Karma: 2
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Grazie. Tommaso, per le esaurienti delucidazioni che mi servono come elemento principe di valutazione sul da farsi per risolvere il problema dell'umidità dopo aver isolato le fondazioni dal terreno circostante. Ma giusto per curiosità, quanto verrebbe a costare il tutto? Grazie ancora e buona giornata. Francesco

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Re: ventilazione forzata di un locale 01/10/2010 22:43 #369

  • Tommaso
  • Avatar di Tommaso
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Messaggi: 347
  • Karma: 4
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Con precisione è difficile fare una stima; all'incirca, considerando solo il materiale, direi tra i €1.600,00 e €1.800,00
Non penso si vada oltre...!?

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

un saluto, Tommaso.

Re: ventilazione forzata di un locale 04/10/2010 16:47 #468

  • nisalfe
  • Avatar di nisalfe Autore della discussione
  • Offline
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Messaggi: 42
  • Karma: 2
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Grazie di tutto, Tommaso. Le tue delucidazioni mi saranno utili. A rileggerTi. Francesco

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Re: ventilazione forzata di un locale 04/10/2010 21:59 #471

  • Tommaso
  • Avatar di Tommaso
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Messaggi: 347
  • Karma: 4
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Di nulla Francesco, grazie a te per la riconoscenza :)

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

un saluto, Tommaso.