caldaia imar 15/03/2021 12:28 #45544

  • giotelu
  • Avatar di giotelu Autore della discussione
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • Messaggi: 3
  • Ringraziamenti ricevuti 0
buon giorno
ho una caldaia imar da cui partono tre linee di riscaldamento con altrettante pompe di ricircolo
su due linee non ci sono problemi cioe' a chiamata del termostato della linea la pompa parte e la caldaia manda acqua calda e la zona si riscalda
mentre su una linea quando il termostato entra in azione la pompa della linea parte ma la caldaia non manda acqua calda sulla linea ...forse la pompa gira ma non a una velocita' che permette alla caldaia di partire o c 'e' qualcosaltro che non fa partire il bruciarore

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

caldaia imar 15/03/2021 13:10 #45546

  • giovanni
  • Avatar di giovanni
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • Messaggi: 2790
  • Karma: 22
  • Ringraziamenti ricevuti 208
Cosa ti fa pensare che la pompa giri veramente? Se per esempio fosse il condensatore, la pompa un certo rumore lo fa ma non è quello di quando gira.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

caldaia imar 15/03/2021 23:28 #45550

  • Aggiustatutto.it
  • Avatar di Aggiustatutto.it
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_ADMIN
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_ADMIN
  • Messaggi: 1621
  • Karma: 10
  • Ringraziamenti ricevuti 152
ciao, hai un impianto molto grande! tra il termostato e la caldaia-pompa deve esserci almeno un relè che ricevuto il consenso chiude il contatto (solitamente dedicato al termostato) caldaia e avvia la rispettiva pompa. Se segui il circuito elettrico di uno dei due rami funzionanti, puoi usarlo come esempio per trovare il guasto sull'altro.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

caldaia imar 16/03/2021 12:04 #45552

  • giotelu
  • Avatar di giotelu Autore della discussione
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • Messaggi: 3
  • Ringraziamenti ricevuti 0
ciao
qualquno ha esperienza di smontaggio di una pompa di ricircolo ...basta spegnere la caldaia ..chiudere l acqua calda di mandata e ritorno ..chiudere l acqua fredda e poi c e' altro..
grazie

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

caldaia imar 17/03/2021 00:35 #45553

  • Aggiustatutto.it
  • Avatar di Aggiustatutto.it
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_ADMIN
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_ADMIN
  • Messaggi: 1621
  • Karma: 10
  • Ringraziamenti ricevuti 152
quindi hai già isolato il problema! Se l'impianto è ben fatto dovresti avere una valvola di chiusura in ingresso pompa e una in uscita. Chiuse quelle togli la pompa.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.