Problema caldaia sime open zip 25 bf ts 09/02/2019 12:35 #39905

  • tentarNnuoce
  • Avatar di tentarNnuoce Autore della discussione
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Messaggi: 9
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Buona domenica a tutti

Il mio problema riguarda la caldaia in oggetto,una open zip sime 25 bf ts esterna, non da qualche giorno ha prima iniziato a dare problemi con i sanitari, nello specifico l'acqua calda veniva generata solo con l'accensione dei riscaldamenti viceversa restava fredda (problema sonda ntc?), ieri ha definitivamente smesso di funzionare manifestando il seguente problema, alla richiesta di acqua calda la caldaia partiva, innestava il bruciatore quindi si sentiva un forte rumore come di surriscaldamento e blocco che mandava il barometro a segnare 2 se non più bar per poi crollare con sfiatamento di vapore dalla valvola di sicurezza.

Cosa può essere? Ennesimo scambiatore andato?

Da notare che su questa caldaia ho già cambiato 3 scambiatori, 3 sensori ntc e la prossima sarà la valvola a 3 vie che da qualche mese evidenzia segno di calcare causa acqua che dalle mie parti è utile solo per fatturare consumi in bolletta, ma talmente salina da fare schifo.

Ringrazio chi saprà darmi una mano almeno per indirizzarmi, buona domenica ancora!!

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Ultima modifica: da tentarNnuoce.

Problema caldaia sime open zip 25 bf ts 10/02/2019 17:25 #39917

  • Aggiustatutto.it
  • Avatar di Aggiustatutto.it
  • Offline
  • Amministratore
  • Amministratore
  • Messaggi: 877
  • Karma: 8
  • Ringraziamenti ricevuti 14
ciao iniziando dall'ultimo difetto segnalato, dovresti verificare il vaso espansione. Schiaccia la valvolina e se esce acqua significa che è da sostituire, altrimenti prova a gonfiarlo. Se riprende la sua funzione dovresti aver eliminato l'intervento della valvola di sicurezza.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Problema caldaia sime open zip 25 bf ts 10/02/2019 17:30 #39919

  • tentarNnuoce
  • Avatar di tentarNnuoce Autore della discussione
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Messaggi: 9
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Grazie per la risposta, ma dove trovo la valvola del vaso?

Oltretutto può essere il vaso a generare la sovrapressione della caldaia?

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Problema caldaia sime open zip 25 bf ts 11/02/2019 01:22 #39923

  • Aggiustatutto.it
  • Avatar di Aggiustatutto.it
  • Offline
  • Amministratore
  • Amministratore
  • Messaggi: 877
  • Karma: 8
  • Ringraziamenti ricevuti 14

tentarNnuoce ha scritto: può essere il vaso a generare la sovrapressione della caldaia?

Si, se la valvola di sicurezza non è starata e la pressione a freddo dell'impianto si trova ad un normale livello di 1,2 / 1,5 bar. Il vaso espansione solitamente è un involucro metallico di colore rosso, lo trovi lateralmente o posteriormente al gruppo caldaia. La valvola è posta da un lato accessibile dovresti vederla ed è uguale alla valvola delle ruote delle automobili.